فلل وشقق للبيع
مخطط المدائن جازان

عدادين 100 امبير هل تكفي لتشغيل 16 مكيف

قاهرالعقار

عقاري متميز
اخواني الكرام .. بعد التحية
عدادين 100 امبير هل تكفي لتشغيل 16 مكيف ( 18 الف وحده) ؟؟

علما بأن المكيفات شغاله حتكون على طول ..
 

الأسد الأليف

عقاري نشيط
المكيف الواحد يأخذ 12 أمبير
12 × 8= 96 أمبير فقط للمكيفات
هل يوجد انارة
هل يوجد ثلاجة وهل وهل ... ماهي المعدات
وغالبا لا يتم التصميم على عدد المكيفات
يتم التصميم على المكيفات التي تعمل مع بعضها دائما
 
المكيف الواحد يأخذ 12 أمبير
12 × 8= 96 أمبير فقط للمكيفات
كل ا طن من المكيفات يستهلك 6 امبيرات المكيفات عندك 18 يعني طن ونص وبالتالي المكيف يسحب 9 امبير

هذه القيمة الحسابية المعتمد عليها في هندسة التكييف

9×18 = 144 امبير لكل المكيفات

اذا كل شقة تحتاج 72 امبير لتشغيل المكيفات وبضل عندك 28 امبير اسبير لو اردت ان تشغل اي احتياطي كهربائي

بالتوفيق
 
عدادين تكفي وزياااااادة بالنسبة للفواتير حتكون تكلفتها في حد الطبيعي
 

asem61

عقاري متميز
ماذا عن المكيف الاسبلت هل يحسب بنفس الطريقة
وكم امبير نحتاج لمكيف 36 الف وحدة او مكيفين 18 الف وحدة علما سيكون هناك ثلاجة وتلفاز وشاحن كمبيوتر وجوال واضاءة
شكرا لكم
 

فتى البحر

عقاري نشيط
يجب اضافة فرن الكهرباء و نشافة الملابس ان و جدو في الحساب فهم مثل المكيفات . اما الدفاية فلا تحسب رغم الحمل لانها لا تشغل مع المكيفات . اما الأنوار و الثلاجة و الحاسب و التلفاز و نشافة الشعر و غسالة الملابس و غيرها يجب ان تدخل في الحساب و هي تشكل 10 ٪ تقريبا من الأحمال
 
أعلى