سؤال عن مشكلة تشققات درج الفلة

  • بادئ الموضوع مراد134
  • تاريخ البدء

مراد134

عقاري متميز
يا اخوان عندي في الفلة عمرها سبع سنوات وظهرت بعد السكن بسنتين تشققات في خرسانة الدرج ثم تطور الى تشققات في بلاطة رخام الدرج وتكسرت
اش الحل وهل الترميم وتغيير الرخام يستوجب ازالة الدربزين
والمشكلة انه حديد وثقيل
وكم بتكلف العملية وش سبب هالتشققات
والي مر بهالتجربة ياريت يفيدنا ويدلنا على مقاول ترميم امين وشغله زين وجزاه الله خير
 

حسام ابو سعاد

عقاري
مادام تشققت خرسانة الدرج في فترة قصيرة بعد البناء فعندك عدة احتمالات اما سوء تصميم أو خرسانه سيئة هشة أو الحديد مصدي مهتري وهذا يلزمه تكسير وصب درج جديد اما بالنسبه لحديد الدربزين فيركب بعد الرخام ومانه قضية فكه وتركيبه عادي اي حداد يفكه ويرجع يركبه إذا أنت بجده اتواصل معي 0580471428
 

أمير الحرف

ممـــــــــيز
العضوية الفضية
كثير تحصل المشكله

وهذي ام المشاكل سببها المهندس ( المكتب الهندسي )

ثم المقاول الذي ينفذ ويدربي رأسه ويقبض ويمشي

فهؤلاء يتعلمون على سوء تنفيذ الفلل

ويجيك واحد يقول فلل كراتين !!!!!!

وين عيونك قبل التنفيذ وقبل الشراء ( لمن يتهم الناس )

اخي الفاضل :

عند حدوث مشكله بحسبة الدرج ولم ينتبه لها المهندس

تجد المقاول الماهر والممتاز هو من ينبهك لهذا الخطأ

( تجد فلل سقف المبنى يرتطم براسك !! بسبب قرب

سوء تنفيذ الدرج !!! والله اني رأيت فله ع الطبيعه

اذا تبي تطلع للدور الاول تنزل راسك !!!

المعالجه :

احضار مهندس فاهم وممتاز ويفحص المبنى

بمشاهدة ( المخطط ) ثم ( الانشائي ) الحديد

ماذا وضع المقاول من مقاسات للحديد واذا موجود المقاول

وهذا مهم جداً .

صبة الخرسانة هل هي مقاوم ٤٠٠
هل تم تشريك الدرج بحديد الميدة
هل تم استخدام الهزاز عند صب الدرج
وهذا مهم جداً ( بالقواعد ، والاسقف ، والاعمده ..)
 
أعلى